1.Перед счетчиком воды надо фильтр грубой очистки ставить , а не после.
К тому же VALTEK с механической очисткой и сетками в - 1000мк и 200 мк вполне справится без прямого фильтра.
2.Кран на стояке хвс зашили наглухо - не есть хорошо. (фото DSC_0068.jpg и DSC_0075.jpg ) Вдруг начнет подтекать - ку-ку отделке.
3.Кран шаровый с полусгоном перевернут вверх ногами относительно направления воды , а дублирующий зашит под гкл - то же не есть хорошо. (плохо видно,но если это так , то сантехник просто - раздолбай)
4.Нижний коллектор утоплен в плитку , как гайки подтянуть то? если что.
5. У пресс фитингов valtek работает одна резинка из двух, не вижу смысла экономить на этом, лучше взять Tiemme .
Первый раз занимаюсь ремонтом квартиры и понял одно, сколько сантехников столько и мнений.
Один говорит что полипропилен лучше в сто раз чем фитинги под пресс, другой говорит что пайка пп полная фигня лучше фитинги, третий говорит что valtek самый лучший.
А насчет фильтров перед счетчиками согласен, я их уже купил только надо поставить, а коллектор на фото просто лежит он еще не закреплен на стене, естественно закрепим.
Кран на хвс под плиткой, но плитка (3 штуки) висит на зеркальном скотче)))) просто замазаны швы и если потечет то просто плитка снимется( специально не хотел ставить люк).