заземление

#0
Как устроена "земля" с другой стороны провода?
Вот конкретно в жилом доме. Чем провод оканчивается? Как это всё организовано? Может кто фотки покажет?

Сорри за ламерский и бесполезный вопрос, но очень интересно, прям спать не могу. :)
#1
Это надо кого-то из строителей спрашивать. Самому интересно узнать, как это сделано конкретно у нас. Может быть, AlexeySN подскажет?
#2
Автор: rocket1, Дата: 30 Jan 2012, 09:57:31

Как устроена "земля" с другой стороны провода?
Вот конкретно в жилом доме. Чем провод оканчивается? Как это всё организовано? Может кто фотки покажет?

Сорри за ламерский и бесполезный вопрос, но очень интересно, прям спать не могу. :)

Я думаю заканчивается рядом с началом нулевого провода...
#3
Я не лазил в щиток,но у нас должна быть система  TN-С-S
Система TN-C-S
 
 принципиальная схема системы TN-C-S

В системе TN-C-S трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с точкой заземления трансформаторной подстанции. Для обеспечения этой связи на участке трансформаторная подстанция — электроустановки здания применяется совмещённый нулевой защитный и рабочий проводник (PEN), в основной части электрической цепи — отдельный нулевой защитный проводник (PE).
Достоинства: более простое устройство молниезащиты (невозможно появление пика напряжения между PE и N), возможность защиты от КЗ фазы на корпус прибора с помощью обыкновенных «автоматов».
Недостатки: крайне слабая защищенность от «отгорания нуля», то есть разрушения PEN по пути от КТП к точке разделения. В этом случае на шине PE со стороны потребителя появляется фазное напряжение, которое не может быть отключено никакой автоматикой (PE не подлежит отключению). Если внутри здания защитой от этого служит СУП (под напряжением оказывается все металлическое, и нет риска поражения током при прикосновении к 2 разным предметам), то на открытом воздухе никакой защиты от этого не существует вовсе.

В соответствии с ПУЭ является основной и рекомендуемой системой, но при этом ПУЭ требуют соблюдения ряда мер по недопущению разрушения PEN — механической защиты PEN, а также повторных заземлений PEN воздушной линии по столбам через какое-то расстояние (не более 200 метров для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 метров для районов с числом грозовых часов в году более 40).

В случае, когда эти меры соблюсти невозможно, ПУЭ рекомендуют TT. Также ТТ рекомендуется для всех установок под открытым небом (сараи, веранды и т. д.)

В городских зданиях шиной PEN обычно является толстая металлическая рама, вертикально идущая через все здание. Ее практически невозможно разрушить, потому в городских зданиях применяется TN-C-S.

В сельской же местности в России на практике существует огромное количество воздушных линий без механической защиты PEN и повторных заземлений. Потому в сельской местности более популярна система TT.

В позднесоветской городской застройке как правило применялась TN-C-S с точкой деления на основе электрощита (PEN) рядом со счетчиком, при этом PE проводилась только для электроплиты.

В современной российской застройке применяется и «пятипроводка» с точкой деления в подвале, в стояках проходят уже независимые N и PE.

Интерьерные решения из стекла
vk.com/art_sz
#4
У меня "ноль" и "земля" звонит.
Это значит, что заземления нет? Является ли это нарушением?
#5
Нет, так и должно быть. Отключите вводной рубильник на квартиру (в своем квартирном щитке) - если ноль и земля перестанут звониться при отключенном вводе - все точно ОК.
#6
Автор: rocket1, Дата: 30 Jan 2012, 09:57:31

Как устроена "земля" с другой стороны провода?
Вот конкретно в жилом доме. Чем провод оканчивается? Как это всё организовано? Может кто фотки покажет?

Сорри за ламерский и бесполезный вопрос, но очень интересно, прям спать не могу. :)


Ну если вкратце то как то так:
Нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники от самой квартиры до ГРЩ идут раздельными жилами в составе питающих кабелей, а после до подстанции - совмещаются в единую жилу PEN. В тоже время к шинам PE и N в ГРЩ подключается "нитка" от ГЗШ (главная заземляющая шина), к которой также присоединяются системы уравнивания потенциалов, молниезащиты и заземления. Заземляющим устройством является ростверк фундамента здания.
p.s.: Фотками кстати такое не обхватить 8-)
Шуваловский пр, д.37, к.1